СообщениеФорум: Огнезащитные материалы и пожарная безопасность   Добавлено: Пт Июн 29, 2012 7:29 pm   Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Это давно известно. И самый прикол в том, что это все заинтерисованные лица знают. Но видно дело в том, что они именно заинтересованны. А у нас руки не из того места растут, и вообще красить не умеем. На объекте "ТАНЕКО" нет ни одного проектного документа где бы был прописан Интерчар. Но по умолчанию почему то все делают им. Ладно "ТАНЕКО" принимает исполниловку, но как они будут сдавать ВСЕ ЭТО Ростехнадзору и получать акт ОЗС, для меня очень бол ...
  Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Starik875

Ответов: 21
Просмотров: 23232

СообщениеФорум: Огнезащитные материалы и пожарная безопасность   Добавлено: Чт Май 03, 2012 3:21 pm   Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
На сколько мне известно Миниханов подобные шутки не прощает.
  Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Starik875

Ответов: 21
Просмотров: 23232

СообщениеФорум: Огнезащитные материалы и пожарная безопасность   Добавлено: Чт Май 03, 2012 3:18 pm   Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Наши испытания показывают следующее: Ребята которые попали вместе со мной в такую же беду, провели испытания на климатику в Казанском Химико-Технологическом Институте, в аккредитованной лабе. Отвалился Интерчар на 11 цикле. Получили оф. бумагу. Мне вчера звонили из Москвы с моей лабы. По климатике, на первом цикле пошла трещинами, на четвертом отвалилась от грунта полностью. Как у меня на эстакаде, один в один. После праздников будет оф. заключение. У меня такое ощущение, кто-то здорово поп ...
  Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Starik875

Ответов: 21
Просмотров: 23232

СообщениеФорум: Огнезащитные материалы и пожарная безопасность   Добавлено: Вс Апр 29, 2012 8:50 pm   Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Спасибо, посмотрел. Идем точно таким путем. Но скандал громадный. К тому же Интернешнл не признает свои ошибки. Дает чуть-чуть самой огнезащиты на ремонт, но без грунта и финиша. После майских у меня будет заключение независимой лаборатории. Делали как раз климатику, адгезию, соответствие маьериала описанию. Промежуточные данные далеко не в пользу Интерчара. Боремся. А данной бабенки которая написала РД уже нет. По моим данным дело дошло до Миниханова. Как говориться будем смотреть.
  Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Starik875

Ответов: 21
Просмотров: 23232

СообщениеФорум: Огнезащитные материалы и пожарная безопасность   Добавлено: Вс Апр 29, 2012 7:25 pm   Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Вашими б устами. Если в теме, подскажите к кому?
  Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Starik875

Ответов: 21
Просмотров: 23232

СообщениеФорум: Огнезащитные материалы и пожарная безопасность   Добавлено: Вс Апр 29, 2012 6:39 pm   Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Как я уже писал выше под неусыпным оком тех. инспектора фирмы поставщика. Издевались гады как хотели, при приемке, взяток не брали. В других местах огрунтовано было Хемпелем. Делали свиппинг, обдувка, обезжирка, Интерчар 963 и финиш. Благополучно все отвалились. Объект Танеко в Нижнекамске.
  Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Starik875

Ответов: 21
Просмотров: 23232

СообщениеФорум: Огнезащитные материалы и пожарная безопасность   Добавлено: Вс Апр 29, 2012 7:44 am   Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Благодарю. Но валить на тех кто засунул этот материал бесполезно. Огромные бабки и т.д. Все мальчики и девочки уже взрослые и всё понимают. Бодаемся по мере сил и возможностей. Конкретно начинаеш разговаривать, все сидят и глупо улыбаются. "а я тут ни причем". В общем грустно. Из Англии пришло заключение, так там до того договорились, что и грунт не их, и финиш. Огнезащита "вроде" похожа на Интерчар 963.
  Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Starik875

Ответов: 21
Просмотров: 23232

СообщениеФорум: Огнезащитные материалы и пожарная безопасность   Добавлено: Пн Апр 16, 2012 2:35 pm   Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Сенкью. Читал. Не наш вариант. Огнезащиту ВООБЩЕ не разводили. Смысла нет. Нагнать необходимую толщину легче густым материалом, благо оборудование позволяет. К тому же Интерчар 963 однокомпонентный материал. Конечно спасибо что ответили, но смотрю я не в тему.
  Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Starik875

Ответов: 21
Просмотров: 23232

СообщениеФорум: Огнезащитные материалы и пожарная безопасность   Добавлено: Пн Апр 16, 2012 12:11 pm   Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Нанесение производилось под неусыпным оком тех. представителя фирмы. Акты промежуточные, акты скрытых работ, акт приемки защитного покрытия. Все по взрослому. Решать естесно знаю как, и это уже начали делать. Извечный вопрос "почему". Сами тех. инспектора говорят, что на кого могли подумать, только не на вас. По качеству работ. Вопрос в принципе таков - "Было ли у кого, что нибудь похожее". По сему и обратился на форум. Люди со всей страны.
  Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Starik875

Ответов: 21
Просмотров: 23232

СообщениеФорум: Огнезащитные материалы и пожарная безопасность   Добавлено: Пн Апр 16, 2012 6:56 am   Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Буду очень признателен. С подобной бедой попало 6 фирм. Объект оди
  Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Starik875

Ответов: 21
Просмотров: 23232

СообщениеФорум: Огнезащитные материалы и пожарная безопасность   Добавлено: Вс Апр 15, 2012 9:19 pm   Тема: Огнезащита Interchar 963 отвалилась, помогите разобраться
Здравствуйте Господа! Помогите разобраться. Делали в прошлом году, в июле, огнезащиту. Пескоструили до чистого металла, грунт Интерсил 670 ХС, огнезащита Интерчар 963, Финиш Интертейм 990. По весне этого года огнезащита отвалилась. Грунт стоит мертво. Овалившаяся огнезащита висит на финише. Все в а....уе. Может кто сталкивался с подобным? Или вообще какие есть мысли. Буду очень признателен если поможете разобраться.
 