СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 10:48 am    Заголовок сообщения: ОЗС или СГК Ответить с цитатой

Подскажите пожалуйста, чем состав ОЗС отличается от СГК, каковы основные различия (сложность или простота нанесения, стоимость, долговечность, отношение к наших доблестных инспекторов и пр.) Буду очень признателе
Вернуться к началу
-=M@X=-
Зам. Админа
Зам. Админа


Зарегистрирован: 04.06.2008
Сообщения: 36
Откуда: Ярославль

СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 7:09 pm    Заголовок сообщения: ОЗС или СГК Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Для начала конкретизируйте — какой ОЗС с каким СГК Вы хотите сравнить, т. к. данные материалы существуют нескольких марок.
ОЗС:
ОЗС-ТТ (для воздуховодов);
ОЗС-МВ (для воздуховодов и металлоконструкций).
СГК:
СГК-1 (металл, воздуховоды, дерево, кабель);
СГК-2 (металл)...
Question Question Question
Вернуться к началу
dawerty
Проявивший интерес


Зарегистрирован: 10.09.2009
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 9:27 am    Заголовок сообщения: ОЗС или СГК Ответить с цитатой

Каюсь за отсутсвие конкретики в вопросе (сам терпеть не могу)
речь шла о ОЗС-МВ (но для воздуховодов) и СГК-1 (для них же).
НО теперь еще вопрос на чем же остановить свой выбор ОЗС-МВ, ОЗС-ТТ или СГК-1.
Вчера наблюдал СГК-1 на воздуховодах на объекте, который год простоял без тепла. кое-где состав вздулся потрескался и был хрупкий как ОЗС. может быть от попадания воды...?


Как ложиться и держиться СГК на оцинкованной стали (знаю, что сварные воздуховоды перед огнезащитой красить нельзя)?
Вернуться к началу
Admin
Администратор форума
Администратор форума


Зарегистрирован: 14.01.2008
Сообщения: 595
Откуда: РФ, г. Ярославль

СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 1:28 pm    Заголовок сообщения: Re: ОЗС или СГК Ответить с цитатой

dawerty писал(а):

Вчера наблюдал СГК-1 на воздуховодах на объекте, который год простоял без тепла. кое-где состав вздулся потрескался и был хрупкий как ОЗС. может быть от попадания воды...?


Если СГК потрескался, то:
а) Плохо зачистили поверхность перед нанесением (красили по неоцинкованному металлу с коррозией);
б)Поверхность покрыли грунтовкой и не дав до конца высохнуть (3 дня!) нанесли СГК...
Короче, была нарушена технология нанесения.

dawerty писал(а):
Как ложиться и держиться СГК на оцинкованной стали (знаю, что сварные воздуховоды перед огнезащитой красить нельзя)?


СГК на оцинковку ложится!

Основная разница между составами:
Гарантийный срок эксплуатации покрытия для воздуховодов:
— СГК: 15-17 лет;
— ОЗС-МВ: 15 лет.
Вернуться к началу
dawerty
Проявивший интерес


Зарегистрирован: 10.09.2009
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 9:28 am    Заголовок сообщения: СГК или ОЗС Ответить с цитатой

Дело в том, что воздуховоды оцинкованные, никакой коррозии не наблюдается. В принципе, думаю что никто перед нанесением огнезащиты воздуховоды не обрабатывал и не зачищал.
Как действует атмосфера (перепад температур, влажности, осадки) на защищенные с СГК участки?

Что дороже ОЗС или СГК с учетом толщины слоя для 30 мин для ОЗС - 3-4 мм и для СГК - 2мм и с учетом трудозатрат? Есть ли данные по этому вопросу?
Вернуться к началу
Admin
Администратор форума
Администратор форума


Зарегистрирован: 14.01.2008
Сообщения: 595
Откуда: РФ, г. Ярославль

СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 1:05 pm    Заголовок сообщения: Re: СГК или ОЗС Ответить с цитатой

dawerty писал(а):
Как действует атмосфера (перепад температур, влажности, осадки) на защищенные с СГК участки?

Состав СГК-1 — атмосферостойкий, поэтому переады температур, осадки, влага и т. п. на него никак не действуют.

dawerty писал(а):
Что дороже ОЗС или СГК с учетом толщины слоя для 30 мин для ОЗС - 3-4 мм и для СГК - 2мм и с учетом трудозатрат? Есть ли данные по этому вопросу?

ОЗС-МВ:
Расход на слой 4 мм — 6 кг/кв.м;
Цена 46,5= руб/кг с НДС и тарой;
Себестоимость — 279,00= руб/кв.м.

СГК-1:
Расход на слой 2 мм — 4 кг/кв.м;
Цена 234,66= руб/кг с НДС и тарой;
Себестоимость — 938,64= руб/кв.
Вернуться к началу
dawerty
Проявивший интерес


Зарегистрирован: 10.09.2009
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 1:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Последний вопрос:
Если ОЗС для достижения 4мм слоя нужно наносить не один раз и даже и не два, то как обстоят дела с СГК, возможно ли гарантировано за 1 раз получить слой 2 мм?
Вернуться к началу
Admin
Администратор форума
Администратор форума


Зарегистрирован: 14.01.2008
Сообщения: 595
Откуда: РФ, г. Ярославль

СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 1:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет, так не получится... Практически любой огнезащитный состав должен наноситься в несколько слое
Вернуться к началу
lenchnikin
Проявивший интерес


Зарегистрирован: 11.07.2009
Сообщения: 4
Откуда: Russia

СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 2:36 pm    Заголовок сообщения: ОЗС или СГК Ответить с цитатой

МСК выдал Е-ОЗС, это ошибка эл. журнала, обнуление не помогло, что делать подскажите кто знает?
Вернуться к началу
Admin
Администратор форума
Администратор форума


Зарегистрирован: 14.01.2008
Сообщения: 595
Откуда: РФ, г. Ярославль

СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 8:22 pm    Заголовок сообщения: Re: ОЗС или СГК Ответить с цитатой

lenchnikin писал(а):
МСК выдал Е-ОЗС, это ошибка эл. журнала, обнуление не помогло, что делать подскажите кто знает?

Пожалуйста выражайте свои мысли яснее и четко формулируйте вопросы, чтобы пользователи не разгадывали ребусы. А у вас тут кодировочка — Штирлиц отдыхает...Cool
Вернуться к началу