Здравствуйте!
Задача такая: покрасить стены коридоров ( пути эвакуации) и их потолки негорючими красками, при этом потолок в коридоре выполнен из металического профлиста, за ним пространство для подачи теплого воздуха (приточка) в кабинеты, расположенные в это коридоре. В настоящий момент все поверхности покрашены масляными красками. Подскажите как грамотно удовлетворить п.53 ППБ 01-03, чтобы закрыть эту проблему.
Заранее благода |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 12:46 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
Масляные краски необходимо снимать. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Далее, для подбора огнезащитной краски нужно знать приведенную толщину металла. И еще нужно знать из какого материала стены (бетон, дерево и т. д.)... |
|
Вернуться к началу |
|
|
valery Увлекшийся
Зарегистрирован: 03.02.2010 Сообщения: 5
|
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 3:48 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте! Спасибо за столь скорый ответ, но если бы они снимались.. так просто, да там и не один слой. Может сверху шпаклевать и красить красками на меловой основе, или типа КЧ? И потом, снимать со стен трудно но можно, а как с профилированного листа?
Стены бетонные. Толщина металла профлиста -1мм. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Eremitor Увлекшийся
Зарегистрирован: 04.02.2010 Сообщения: 6 Откуда: Москва
|
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 4:36 pm Заголовок сообщения: |
|
|
valery писал(а): | а как с профилированного листа? |
Для этого есть специальные составы для снятия старых лакокрасочных покрытий. Если краски было нанесено несколько слоев, то, возможно, процедуру придется проводить за 2-3 раза. А так обычно смывки старой краски могут и за один раз справить |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 5:26 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Eremitor писал(а): | Для этого есть специальные составы для снятия старых лакокрасочных покрытий. |
Так точно!
Краску легко удалить с помощью смывки, например СП-7.
Огнезащитные краски, предназначенные для защитной окраски металла, сертифицируются как покрытия для огрунтованных стальных несущих металлоконструкций. А профлист, на сколько я разбираюсь в "медицине" , не является несущей металлоконструкцией. Поэтому сей момент необходимо урегулировать с пожарными.
Обеспечить огнезащиту металла с такой приведенной толщиной, как профлист, может огнезащитная краска Джокер-М. |
|
Вернуться к началу |
|
|
valery Увлекшийся
Зарегистрирован: 03.02.2010 Сообщения: 5
|
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 9:19 am Заголовок сообщения: |
|
|
И всё-таки - как насчёт окраски негорючими красками поверх маслянных?Чем это запрещено, если запрещено? Не совсем понял по поводу "не являются несущими конструкциями"?
Если возможно, укажите, пожалуйста, первоисточники, на которых базируются Ваши заключения, это мне тоже сильно поможет. И не только мне. я думаю.
Жду очень. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 12:22 pm Заголовок сообщения: |
|
|
valery писал(а): | И всё-таки - как насчёт окраски негорючими красками поверх маслянных? Чем это запрещено, если запрещено? |
— А что это за ягоды? Их есть можно?
— Можно... (Пауза) Только отравишься...
___________________________
Можно в пельмени вместо мяса одуванчики ложить..
Также ни одним государственным законом не запрещено клеить новые обои поверх старых, ложить новый кафель поверх старой плитки и красить новой краской не снимя старое покрытие.
Но есть технология, т. е. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ, которые если нарушить, то можно потом здорово пожалеть, во всяком случае претензии (случись чего) производитель огнезащиты принимать не будет, однозначно!
P.S. Несущие конструкции - конструкции, воспринимающие основные нагрузки и обеспечивающие прочность, жесткость, и устойчивость зданий и сооружений.
Источник: Словарь архитектурно-строительных термино |
|
Вернуться к началу |
|
|
valery Увлекшийся
Зарегистрирован: 03.02.2010 Сообщения: 5
|
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 12:23 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за ответ и комментарий, сейчас думаю и считаю во что нам эта технология обйдёт |
|
Вернуться к началу |
|
|
Alexander Проявивший интерес
Зарегистрирован: 09.02.2010 Сообщения: 1 Откуда: moscow
|
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 1:55 pm Заголовок сообщения: О краске на путях эвакуации |
|
|
На стенах и потолке масляную краску придется смыть, а затем покрасить негорючими составами. Огнезащитную краску применять не надо. Возможен вариант обшить стены и потолок н.г. плитами. |
|
Вернуться к началу |
|
|
valery Увлекшийся
Зарегистрирован: 03.02.2010 Сообщения: 5
|
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 2:33 pm Заголовок сообщения: |
|
|
В том то и дело, что нужны различные, приемлемые с точки зрения ПБ, варианты для сравнения, т.к. объёмы Очень большие, а бюджет не очень.
Спасибо за участие. О результате своих изысканий сообщ |
|
Вернуться к началу |
|
|
химик !!!БОГ!!!
Зарегистрирован: 21.07.2009 Сообщения: 59
|
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 12:12 am Заголовок сообщения: |
|
|
Вам наверно надо элементы строительной конструкции (стены и потолок) перевести в Г1-2, В 1-2, РП 1-2 т.е. обеспечить условие нераспространения пламени по поверхности.
Учитывая, что профлист покрашен масляными красками и нужно ограничить распространение пламени, я бы использовал огнезащитные материалы для кабельной продукции, например «Феникс СЕ» или «Огракс». У «Феникс СЕ» приличная адгезия к полимерным подложкам, у «Огракса» тоже, но у «Огракса», есть проблемка из-за вспучивающегося графита – красить трудно – оборудование засоряется. Лично мне «Огракс» не понравился, на любителя.
Прямое назначение огнезащитной краски по кабельной продукции ограничить распространение пламени по поверхности кабеля при приличном объеме горючего материала подложки, к которой относится изоляция кабеля. С учетом адгезии - вполне возможно удалять ничего не придется.
Вам никто не мешает заказать у производителя образец (у нескольких производителей образцы), на объекте самому проверить совместимость (доверяй, но проверяй), при положительном результате, учитывая указанные Вами «большие объемы» обсудить с производителем проведение огневого испытаний на элементе конструкции типа профнастил с нанесенной масляной краской, точно такой-же толщины и марки, с накрашенной сверху огнезащитной краской для кабельной продукции. Вы можете провести испытания самостоятельно и иметь свою «сертифицированную секретную технологию» на будущее. Испытания недорогие, подготовка не сложная. Сертификат будет распространяться на все строительную конструкцию «в сборе». И он будет реально соответствовать тому-чего там написано.
Даже если чего-то потом отвалиться, Господа это всего лишь краски. Покрытия должны по любому ремонтироваться, ничего вечного не бывает. Заборы у себя на даче красим регулярно. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|