Добавлено: Чт Авг 30, 2012 8:57 am Заголовок сообщения: огнезащита металлического перекрытия |
|
|
Чем покрыть антресоли металлические в архиве. Пожарные считают ,что это перекрытие и требуют PEI 60. Если краской для металла снизу - проблем нет, но если и сверху покрасим будет ли она стойка к истиранию, чем покрыть сверху - чтобы не отвалилось и не было тяжелым. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 9:25 am Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
Глупость выдумывают ваши пожарные. Огнезащитные краски для металла НЕизносостоийкие и предназначены для повышения предела огнестойкости НЕСУЩИХ металлоконструкций, а уж никак не для книжных стелажей и антресолей. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Goust Проявивший интерес
Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 1
|
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 2:06 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А что разве, к примеру, огнезащитная краска "Терма" не подходит для таких целей? Она же для металлоконструкций вроде и предназначена? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 2:15 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Да, огнезащитная краска Терма предназначена для повышения пределов огнестойкости металлоконструкций. Но, опять же, имеются ввиду стальные несущие конструкции, а не складские антресоли, на которых при этом еще и движение товара предполагается, тоесть истирание краски налицо. А огнезащиту не желательно подвергать механическим воздействия |
|
Вернуться к началу |
|
|
Юлия Геннадьевна Увлекшийся
Зарегистрирован: 30.08.2012 Сообщения: 5
|
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 2:34 pm Заголовок сообщения: |
|
|
"Антресольный" этаж занимает менее 40% площади (см СП118.13330-2012), у нас больше 40% - почти до стен доходит перекрытие. пожарный прав. Хочется самое легкое и прямо на краску нанести - объемы большие. Архив КПСС бывший - типовое здание. Может вдоль проходов тканую дорожку пропитанную положить? Там архивариус ходит не часто. Все в руках нос |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 2:58 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Обратитесь к нам напрямую: http://www.infrahim.ru/contact/.
Мы подберем Вам нужные материалы и покрытия, предложим различные варианты, которые устроят и Вас и пожарных. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Evgenij2104 Проявивший интерес
Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 1
|
Добавлено: Чт Dec 27, 2012 8:42 am Заголовок сообщения: |
|
|
Все просто.Наносите огнезащиту(ренитерм,протерм-стилл и т.д.)необходимой толщины и окрашиваете эмалью.А эмалей на любой вкус и цвет!Эмали лучше 2-3 слоя. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|