Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Promo Активист
Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 16
|
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 1:48 pm Заголовок сообщения: Испытания в муфельной печи |
|
|
Добрый день, уважаемые посетители форума.
Озадачился вопросом, возможно ли проверять огнезащитную эффективность материала без проведения огневых испытаний, например в муфельной печи? Идея заключается в нанесении огнезащитного состава на металлическую пластину с последующим помещением в муфельную печь и замером времени до достижения критической температуры пластиной. Спасибо! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 4:45 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
Пятница, конец рабочего дня, конец рабочей недели. Вопрос сложный, а главного технолога уже след простыл... Ждите до понедельника. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Himikator Непререкаемый Авторитет!
Зарегистрирован: 27.01.2008 Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
|
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 3:32 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Товарищ Promo сам себе противоречит:
"Идея заключается в... с помещением в муфельную печь..."
Вопрос: "возможно ли... без муфельной печи?"
Идея чтобы в печь, но можно ли без печи?
Ваще абракадабра какая-то. Формулирнуть бы поточнее. |
|
Вернуться к началу |
|
|
химик !!!БОГ!!!
Зарегистрирован: 21.07.2009 Сообщения: 59
|
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 6:35 pm Заголовок сообщения: Re: Испытания в муфельной печи |
|
|
Promo писал(а): | возможно ли проверять огнезащитную эффективность материала без проведения огневых испытаний, например в муфельной печи? |
Нельзя
Огнезащитная эффективность определяется в соответствии с ГОСТ Р 53295—2009 .
Определение
"3.4 огнезащитная эффективность: Показатель эффективности средства огнезащиты, кото-
рый характеризуется временем в минутах от начала огневого испытания до достижения критиче-
ской температуры (500 °С) стандартным образцом стальной конструкции с огнезащитным покрыти-
ем и определяется методом, изложенным в разделе 5 настоящего стандарта. "
Раздел 5 ГОСТ Р 53295—2009 прочитайте сами.
Если не можете выполнить требования нормативных документов - не занимайтесь огнезащито |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 9:36 am Заголовок сообщения: |
|
|
По-моему, Химик дал профессиональный, авторитетный и исчерпывающий ответ. Пожалуй, лучше и не скажешь. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Promo Активист
Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 16
|
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 9:48 am Заголовок сообщения: |
|
|
Уважаемый химик!!! Установку для проведения огневых испытаний пока не приобрели, если подскажите где её можно найти буду признателен. Проведение огневых испытаний дорогостоящий и сложный процесс, в следствии чего возник вопрос, можно ли как-нибудь ещё проверить огнезащитные свойства материала? |
|
Вернуться к началу |
|
|
химик !!!БОГ!!!
Зарегистрирован: 21.07.2009 Сообщения: 59
|
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 1:16 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Promo писал(а): | Уважаемый химик!!! Установку для проведения огневых испытаний пока не приобрели, если подскажите где её можно найти буду признателен. Проведение огневых испытаний дорогостоящий и сложный процесс, в следствии чего возник вопрос, можно ли как-нибудь ещё проверить огнезащитные свойства материала? |
Для собственных целей (проверки огнезащитных свойств)) Вы можете:
- собрать установку описанную в "Определение теплоизолирующих свойств огнезащитных покрытий по металлу: Методика. - М.:ВНИИПО, 1998. - 19 с." Методику можно скачать в интернете или купить в ВНИИПО.
- купить установку в Европе соответствующую DIN 4102 часть 8 на газу (кто продает не знаю). Она похожа на контрольный метод испытаний
- В ТУ 6-10-1626-85 на пасту огнезащитную ВПМ-2 вроде бы (могу и соврать) тоже есть описание малогабаритной установки или ссылка на нее. Лично Я видел подобную установку для ВПМ-2 на Загорском лакокрасочном заводе.
Результаты на малогабаритных установках не совпадают с результатами по ГОСТ Р и не заменяют их. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Promo Активист
Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 16
|
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 1:38 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо (Химик)!!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
gavrilovaHot Проявивший интерес
Зарегистрирован: 08.06.2017 Сообщения: 1 Откуда: Россия
|
Добавлено: Чт Июн 08, 2017 7:57 pm Заголовок сообщения: Испытания в муфельной печи |
|
|
Кто может подсказать по такой печи?
Горит обмотка, уже несколько раз разбирал, соединял обмотку.
Где можно в Хабаровске перемотать? Или может как нибудь самому попробовать? |
|
Вернуться к началу |
|
|
|