бесплатно по России 8 800 700-14-31

Промышленный форум

Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Юлия Геннадьевна
Увлекшийся
Увлекшийся


Зарегистрирован: 30.08.2012
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 10:34 am    Заголовок сообщения: огнезащита уголка 40х4 R45 Ответить с цитатой

Приведенная толщина металла 1.97мм, какую краску можно применить для достижения предела огнестойкости 45мин?
Или придется вносит изменения в проект и брать уголок 40х5 с приведенной толщиной 2.424 и окрасить Термобарьером 1.25мм?
Здание неотапливаемое - крытый каток без искуственного льда, температура холодных суток обеспеченностью 0.98 - 46 градус
Вернуться к началу
Admin
Администратор форума
Администратор форума


Зарегистрирован: 14.01.2008
Сообщения: 595
Откуда: РФ, г. Ярославль

СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 11:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Огнезащитная краска Тексотерм на органической основе, толщина слоя — 1,87, расход 3 кг/кв.м.
Если "- 46 грудусов" — имеется в виду температура эксплуатации (минус 46), то лучше сверху дополнительное покрывное покрытие нанести.
Вернуться к началу
Юлия Геннадьевна
Увлекшийся
Увлекшийся


Зарегистрирован: 30.08.2012
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 2:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

где написано про приведенную толщину, мне экспертизе доказать надо. В документах про Тексотерм нигде не нашла, хотя пишут, что можно применять для воздуховодов
Вернуться к началу
Admin
Администратор форума
Администратор форума


Зарегистрирован: 14.01.2008
Сообщения: 595
Откуда: РФ, г. Ярославль

СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 4:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вернуться к началу
Юлия Геннадьевна
Увлекшийся
Увлекшийся


Зарегистрирован: 30.08.2012
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 4:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо огромное! Very Happy
Вернуться к началу
химик
!!!БОГ!!!
!!!БОГ!!!


Зарегистрирован: 21.07.2009
Сообщения: 59

СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 11:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А зачем нужны эти данные по огнезащитной эффективности?

Закон требует предел огнестойкости.

Это два разных показателя.

Между ними разница по толщине раза в полтора в большую сторону.
Вернуться к началу
JerrySug
Проявивший интерес


Зарегистрирован: 10.08.2018
Сообщения: 2
Откуда: Россия

СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2018 4:54 pm    Заголовок сообщения: огнезащита уголка 40х4 R45 Ответить с цитатой

У Вас скорее всего по приведенной толщине металла получиться применить конструктивную огнезащиту. В таком случае зазоры можно игнорировать, ЯТД.
Вернуться к началу