Юлия Геннадьевна Увлекшийся
Зарегистрирован: 30.08.2012 Сообщения: 5
|
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 10:34 am Заголовок сообщения: огнезащита уголка 40х4 R45 |
|
|
Приведенная толщина металла 1.97мм, какую краску можно применить для достижения предела огнестойкости 45мин?
Или придется вносит изменения в проект и брать уголок 40х5 с приведенной толщиной 2.424 и окрасить Термобарьером 1.25мм?
Здание неотапливаемое - крытый каток без искуственного льда, температура холодных суток обеспеченностью 0.98 - 46 градус |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 11:38 am Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
Огнезащитная краска Тексотерм на органической основе, толщина слоя — 1,87, расход 3 кг/кв.м.
Если "- 46 грудусов" — имеется в виду температура эксплуатации (минус 46), то лучше сверху дополнительное покрывное покрытие нанести. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Юлия Геннадьевна Увлекшийся
Зарегистрирован: 30.08.2012 Сообщения: 5
|
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 2:42 pm Заголовок сообщения: |
|
|
где написано про приведенную толщину, мне экспертизе доказать надо. В документах про Тексотерм нигде не нашла, хотя пишут, что можно применять для воздуховодов |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 4:04 pm Заголовок сообщения: |
|
|
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Юлия Геннадьевна Увлекшийся
Зарегистрирован: 30.08.2012 Сообщения: 5
|
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 4:07 pm Заголовок сообщения: |
|
|
спасибо огромное! |
|
Вернуться к началу |
|
|
химик !!!БОГ!!!
Зарегистрирован: 21.07.2009 Сообщения: 59
|
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 11:05 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А зачем нужны эти данные по огнезащитной эффективности?
Закон требует предел огнестойкости.
Это два разных показателя.
Между ними разница по толщине раза в полтора в большую сторону. |
|
Вернуться к началу |
|
|
JerrySug Проявивший интерес
Зарегистрирован: 10.08.2018 Сообщения: 2 Откуда: Россия
|
Добавлено: Вт Авг 14, 2018 4:54 pm Заголовок сообщения: огнезащита уголка 40х4 R45 |
|
|
У Вас скорее всего по приведенной толщине металла получиться применить конструктивную огнезащиту. В таком случае зазоры можно игнорировать, ЯТД. |
|