СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 12:22 pm    Заголовок сообщения: Гипсокартон как огнезащита Ответить с цитатой

Добрый день,

был ли у кого опыт использования гипсокартонных листов для огнезащиты металлоконструкций? Вот Кнауф и пожарные сертификаты имеет на ГВЛ (НПБ 236) и на конструкции Файерборд по ГОСТ 30247.0.
Вообще кажется, что их за огнезащиту не принято счита
Вернуться к началу
Admin
Администратор форума
Администратор форума


Зарегистрирован: 14.01.2008
Сообщения: 595
Откуда: РФ, г. Ярославль

СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 2:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Гипсокартон не может являться полноценной огнезащитой. Да, от зажигалки его не спалить, но при серьезном пожаре гипсокартон не панацея, и пожарные такой объект не примут.
Для надежной огнезащиты металлоконструкций должны применяться вермикулитовые плиты.
Можем их Вам поставить. Very Happy Предел огнестойкости наших плит — до четырех часо
Вернуться к началу
Vermilion
Проявивший интерес


Зарегистрирован: 11.07.2012
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 2:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Почему не примут, если есть сертификат на конструкцию, до 180 мин при этом?
С-RU.ПБ01.В.01726
"Каркасная огнезащитная трехслойная облицовка колонн, выполненная из плит КНАУФ-Файерборд ТУ 5742-006-01250242-2009 с изм.1 толщиной 52,5 мм (20,0+20,0+12,5 мм) по стальному каркасу из тонколистовых оцинкованных профилей ТУ 1121-004-04001508-2003 согласно технологическому регламенту КС 19.07/2011, для стальных конструкций имеет 1 группу огнезащитной эффективности (180 мин.)
Серийный выпуск
код ОКП 57 4200
код ТН ВЭД 6809 19 000 0"
Относится к стальным конструкциям, т.к. указан нормативный документ - ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»

Или это субъективно, что листов много монтировать? Получается судя по описанию аж три слоя. Но для меньшего предела - меньше слоев (1 слой 12,5 - 50 мин)
Вернуться к началу
Admin
Администратор форума
Администратор форума


Зарегистрирован: 14.01.2008
Сообщения: 595
Откуда: РФ, г. Ярославль

СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 3:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Vermilion писал(а):
Получается судя по описанию аж три слоя. Но для меньшего предела - меньше слоев (1 слой 12,5 - 50 мин)

Ну правильно получается, значит аж три слоя если на 180 минут.
И пожарные значит должны согласовать, раз сертификат есть. Только уж Вы сначала согласуйте, а потом делайте, а не наоборот, а то мало ли... В России живем.