Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Vermilion Проявивший интерес
Зарегистрирован: 11.07.2012 Сообщения: 2
|
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 12:22 pm Заголовок сообщения: Гипсокартон как огнезащита |
|
|
Добрый день,
был ли у кого опыт использования гипсокартонных листов для огнезащиты металлоконструкций? Вот Кнауф и пожарные сертификаты имеет на ГВЛ (НПБ 236) и на конструкции Файерборд по ГОСТ 30247.0.
Вообще кажется, что их за огнезащиту не принято счита |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 2:04 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
Гипсокартон не может являться полноценной огнезащитой. Да, от зажигалки его не спалить, но при серьезном пожаре гипсокартон не панацея, и пожарные такой объект не примут.
Для надежной огнезащиты металлоконструкций должны применяться вермикулитовые плиты.
Можем их Вам поставить. Предел огнестойкости наших плит — до четырех часо |
|
Вернуться к началу |
|
|
Vermilion Проявивший интерес
Зарегистрирован: 11.07.2012 Сообщения: 2
|
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 2:44 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Почему не примут, если есть сертификат на конструкцию, до 180 мин при этом?
С-RU.ПБ01.В.01726
"Каркасная огнезащитная трехслойная облицовка колонн, выполненная из плит КНАУФ-Файерборд ТУ 5742-006-01250242-2009 с изм.1 толщиной 52,5 мм (20,0+20,0+12,5 мм) по стальному каркасу из тонколистовых оцинкованных профилей ТУ 1121-004-04001508-2003 согласно технологическому регламенту КС 19.07/2011, для стальных конструкций имеет 1 группу огнезащитной эффективности (180 мин.)
Серийный выпуск
код ОКП 57 4200
код ТН ВЭД 6809 19 000 0"
Относится к стальным конструкциям, т.к. указан нормативный документ - ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»
Или это субъективно, что листов много монтировать? Получается судя по описанию аж три слоя. Но для меньшего предела - меньше слоев (1 слой 12,5 - 50 мин) |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 3:29 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Vermilion писал(а): | Получается судя по описанию аж три слоя. Но для меньшего предела - меньше слоев (1 слой 12,5 - 50 мин) |
Ну правильно получается, значит аж три слоя если на 180 минут.
И пожарные значит должны согласовать, раз сертификат есть. Только уж Вы сначала согласуйте, а потом делайте, а не наоборот, а то мало ли... В России живем. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|