Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
dawerty Проявивший интерес
Зарегистрирован: 10.09.2009 Сообщения: 4
|
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 10:48 am Заголовок сообщения: ОЗС или СГК |
|
|
Подскажите пожалуйста, чем состав ОЗС отличается от СГК, каковы основные различия (сложность или простота нанесения, стоимость, долговечность, отношение к наших доблестных инспекторов и пр.) Буду очень признателе |
|
Вернуться к началу |
|
|
-=M@X=- Зам. Админа
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 36 Откуда: Ярославль
|
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 7:09 pm Заголовок сообщения: ОЗС или СГК |
|
|
Здравствуйте!
Для начала конкретизируйте — какой ОЗС с каким СГК Вы хотите сравнить, т. к. данные материалы существуют нескольких марок.
ОЗС:
ОЗС-ТТ (для воздуховодов);
ОЗС-МВ (для воздуховодов и металлоконструкций).
СГК:
СГК-1 (металл, воздуховоды, дерево, кабель);
СГК-2 (металл)...
|
|
Вернуться к началу |
|
|
dawerty Проявивший интерес
Зарегистрирован: 10.09.2009 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 9:27 am Заголовок сообщения: ОЗС или СГК |
|
|
Каюсь за отсутсвие конкретики в вопросе (сам терпеть не могу)
речь шла о ОЗС-МВ (но для воздуховодов) и СГК-1 (для них же).
НО теперь еще вопрос на чем же остановить свой выбор ОЗС-МВ, ОЗС-ТТ или СГК-1.
Вчера наблюдал СГК-1 на воздуховодах на объекте, который год простоял без тепла. кое-где состав вздулся потрескался и был хрупкий как ОЗС. может быть от попадания воды...?
Как ложиться и держиться СГК на оцинкованной стали (знаю, что сварные воздуховоды перед огнезащитой красить нельзя)? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 1:28 pm Заголовок сообщения: Re: ОЗС или СГК |
|
|
dawerty писал(а): |
Вчера наблюдал СГК-1 на воздуховодах на объекте, который год простоял без тепла. кое-где состав вздулся потрескался и был хрупкий как ОЗС. может быть от попадания воды...? |
Если СГК потрескался, то:
а) Плохо зачистили поверхность перед нанесением (красили по неоцинкованному металлу с коррозией);
б)Поверхность покрыли грунтовкой и не дав до конца высохнуть (3 дня!) нанесли СГК...
Короче, была нарушена технология нанесения.
dawerty писал(а): | Как ложиться и держиться СГК на оцинкованной стали (знаю, что сварные воздуховоды перед огнезащитой красить нельзя)? |
СГК на оцинковку ложится!
Основная разница между составами:
Гарантийный срок эксплуатации покрытия для воздуховодов:
— СГК: 15-17 лет;
— ОЗС-МВ: 15 лет. |
|
Вернуться к началу |
|
|
dawerty Проявивший интерес
Зарегистрирован: 10.09.2009 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 9:28 am Заголовок сообщения: СГК или ОЗС |
|
|
Дело в том, что воздуховоды оцинкованные, никакой коррозии не наблюдается. В принципе, думаю что никто перед нанесением огнезащиты воздуховоды не обрабатывал и не зачищал.
Как действует атмосфера (перепад температур, влажности, осадки) на защищенные с СГК участки?
Что дороже ОЗС или СГК с учетом толщины слоя для 30 мин для ОЗС - 3-4 мм и для СГК - 2мм и с учетом трудозатрат? Есть ли данные по этому вопросу? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 1:05 pm Заголовок сообщения: Re: СГК или ОЗС |
|
|
dawerty писал(а): | Как действует атмосфера (перепад температур, влажности, осадки) на защищенные с СГК участки? |
Состав СГК-1 — атмосферостойкий, поэтому переады температур, осадки, влага и т. п. на него никак не действуют.
dawerty писал(а): | Что дороже ОЗС или СГК с учетом толщины слоя для 30 мин для ОЗС - 3-4 мм и для СГК - 2мм и с учетом трудозатрат? Есть ли данные по этому вопросу? |
ОЗС-МВ:
Расход на слой 4 мм — 6 кг/кв.м;
Цена 46,5= руб/кг с НДС и тарой;
Себестоимость — 279,00= руб/кв.м.
СГК-1:
Расход на слой 2 мм — 4 кг/кв.м;
Цена 234,66= руб/кг с НДС и тарой;
Себестоимость — 938,64= руб/кв. |
|
Вернуться к началу |
|
|
dawerty Проявивший интерес
Зарегистрирован: 10.09.2009 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 1:44 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Последний вопрос:
Если ОЗС для достижения 4мм слоя нужно наносить не один раз и даже и не два, то как обстоят дела с СГК, возможно ли гарантировано за 1 раз получить слой 2 мм? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 1:58 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Нет, так не получится... Практически любой огнезащитный состав должен наноситься в несколько слое |
|
Вернуться к началу |
|
|
lenchnikin Проявивший интерес
Зарегистрирован: 11.07.2009 Сообщения: 4 Откуда: Russia
|
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 2:36 pm Заголовок сообщения: ОЗС или СГК |
|
|
МСК выдал Е-ОЗС, это ошибка эл. журнала, обнуление не помогло, что делать подскажите кто знает? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 8:22 pm Заголовок сообщения: Re: ОЗС или СГК |
|
|
lenchnikin писал(а): | МСК выдал Е-ОЗС, это ошибка эл. журнала, обнуление не помогло, что делать подскажите кто знает? |
Пожалуйста выражайте свои мысли яснее и четко формулируйте вопросы, чтобы пользователи не разгадывали ребусы. А у вас тут кодировочка — Штирлиц отдыхает... |
|
Вернуться к началу |
|
|
|