Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Данила Увлекшийся
Зарегистрирован: 06.05.2011 Сообщения: 6
|
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 1:49 pm Заголовок сообщения: Огнезащита вент-фасада |
|
|
Уважаемые форумчане помогите разобраться.
Есть объект с вент-фасадом. Нужно произвести обработку алюминиевых направляющих на которых держится керамогранит или еще что-н.
Проектировщик заложил материал "А" ( сертификат на 1 час на 20 балке, приведенка 3,4) с толщиной 1мм. Застройщик говорит что слишком большая толщина.
Приезжает некая компания с материалом "Б". С подобным сертификатом. Наносит 0,3мм. Заказчика устраивает толщина. Огнестойкость заказчику нужна 0,5 часа.
Вопрос!!!
Для материала "А" толщину счетал проектировщик, каким образом я не знаю т.к. это алюминий, а все сертификаты выдаются на металл.
Как некая компания с материалом "Б" посчетала толщину покрытия на алюминий? Предлагает просто немыслимую толщину 0,3мм на 0,5 часа для алюминия. При чем без покрывного слоя для защиты от внешних факторов.
И что самое удивительное, что из тех регламента материала "Б" следует что:
для приведенки 5,8 -толщина покрытия 0,3мм, огнестойкость 30мин.
А для алюминия они из головы просто толщину взяли? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 5:19 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Вообще все огневые испытания проводятся на стали. Алюминий это ж совсем другой металл и собственная огнестокойсть у него, я думаю ниже, чем у стали намного)) поэтому такие заявления с материалом "Б", как минимум не корректны.
Они могли просто тупо договориться с пожарными. Плюс тут нюанс такой... Это ж не несущие конструкции, а они применяют расчеты на потерю несущей способности, но это как бы уже детали, а запросить расход материала "А" на 30 минут? Я думаю там толщина будет тоже не значительная.
Просто тоже тупо дать расходы, как и компания с материалом "Б".
Формально конечно это все неправомерно, но по сути все зависит от того как подрядчик договориться с принимющим объект.
Выдержка из нового ГОСТа (там только сталь, никакого алюминия):
5.3 Образцы для испытаний
5.3.1 Для проведения испытаний изготавливаются два одинаковых образца.
5.3.2 В качестве образцов, на которые наносится (монтируется) средство огнезащиты, должны использоваться стальные колонны двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239 или профиля № 20Б1 по ГОСТ 26020. Высота образца (1700 ± 10) мм. Приведенная толщина металла стальной колонны определяется непосредственно перед каждым испытанием. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Данила Увлекшийся
Зарегистрирован: 06.05.2011 Сообщения: 6
|
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 1:23 pm Заголовок сообщения: Огнезащита вент-фасада |
|
|
Цитата: | а запросить расход материала "А" на 30 минут? |
Так вот проектировщик и заложил 1мм материала "А". Откуда такая цифра взялась я не пойму.
Цитата: | Просто тоже тупо дать расходы, как и компания с материалом "Б" |
Вариант не плохой, но последствия в случае чего будут такими......что мало не покажется.
А про компанию "Б" могу сказать что из-за таких недобросовестных производителей огнезащиты данное мероприятие превращается в отмывание денег, а не в безопастность человеческих жизней!!!
Остерегайтесь таких компаний! Проверяйте сертификаты! Читайте регламенты! Обращайте внимания на любые мелоч |
|
Вернуться к началу |
|
|
Pozjarnik !!!БОГ!!!
Зарегистрирован: 27.01.2008 Сообщения: 52 Откуда: Новосибирск
|
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 1:44 pm Заголовок сообщения: Re: Огнезащита вент-фасада |
|
|
Цитата: | ...из-за таких недобросовестных производителей огнезащиты данное мероприятие превращается в отмывание денег, а не в безопастность человеческих жизней!!! |
В последнее время в России всё так и происходит, главное — распилить бабло, на последствия плевать, после нас хоть потоп. |
|
Вернуться к началу |
|
|
SergeySTS Проявивший интерес
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 2 Откуда: Москва
|
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 9:35 am Заголовок сообщения: Re: Огнезащита вент-фасада |
|
|
хм... за фиктивные сертификаты, срока дают более чем реальные, так что компания производящая огнезащиту должна тщательно выбирать компанию у которой будет получать сертификат, запросить все подтверждающие документы и позаботиться о том чтобы испытания и протоколы были реальными. И тогда все как правило обходится без последствий. по поводу отмывания денег и безопасности человеческих жизней, да деньги на пожарных сертах рубят хорошие, но просто за бабки вам никто ниче не подпишет, места свои вкусные терять никто не хочет, поэтому спрос на качество довольно на высоком уровне. Либо нужно просто иметь нереальные связи и тонну бабла чтобы получить разрешение на недобросовестную продукцию - т.к. подпись это всегда ответственность. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Maxsimbal Проявивший интерес
Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 1 Откуда: Россия
|
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 4:16 pm Заголовок сообщения: Огнезащита вент фасада |
|
|
Наша компания построила склад ангар для хранения строительных материалов. Говорят что требуется делать огнезащиту всех металлических несущих кострукций, а это очень дорого
Правда ли э |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 9:37 am Заголовок сообщения: Re: Огнезащита вент фасада |
|
|
Maxsimbal писал(а): | Говорят что требуется делать огнезащиту всех металлических несущих кострукций, а это очень дорого
Правда ли это? |
Правда ли что? Что дорого? Ну да, не дешево. Обработать металлоконструкции огнезащитной краской или составом будет стоить конечно же дороже, чем просто покрасить мамсляной краской.
Но не отчаивайтесь, обращайтесь к нам в компанию. Мы подберем для Вас оптимальный вариант и по цене и по качеству. |
|
Вернуться к началу |
|
|
AlenochkaKed Увлекшийся
Зарегистрирован: 10.01.2015 Сообщения: 8
|
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 8:15 pm Заголовок сообщения: Огнезащита вент фасада |
|
|
У кнауфа и изовера есть типовые решения по конструктивной огнезащите деревянных конструкций обшивки с результатми испытаний. См. на их сайтах. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Darrengrout Проявивший интерес
Зарегистрирован: 08.08.2018 Сообщения: 3 Откуда: Moscow
|
Добавлено: Сб Сен 01, 2018 1:40 am Заголовок сообщения: Огнезащита вент фасада |
|
|
Здравствуйте Ремонт здания автостоянки. В проекте заложена огнезащита новая СТАБИТЕРМ 217. На несущие металлические конструкции когда-то нанесена огнезащита, что-то типа штукатурки толщиной до 4см. Названия её нигде нет. Какими способами её можно очистить? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Admin Администратор форума
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 595 Откуда: РФ, г. Ярославль
|
Добавлено: Сб Сен 01, 2018 11:22 am Заголовок сообщения: Re: Огнезащита вент фасада |
|
|
Darrengrout писал(а): | Здравствуйте Ремонт здания автостоянки. В проекте заложена огнезащита новая СТАБИТЕРМ 217. На несущие металлические конструкции когда-то нанесена огнезащита, что-то типа штукатурки толщиной до 4см. Названия её нигде нет. Какими способами её можно очистить? |
Здравствуйте! Для начала надо знать хотя бы на какой основе эта штукатурк |
|
Вернуться к началу |
|
|
|